Приветствую всех.
Предыстория. Есть квартира на 5 этаже пятиэтажки, земли в щите естественно нет, плиты газовые. Ввод в квартиру на все розетки был осуществлен через 16А автомат и медный провод сечением 0,75... проводка выполнена двумя проводами. Освещение отделено от розеток в этажном щите.
Решил как-то довести все это до ума. После счетчика в щите стоит 25А автомат, далее кинул ВВГ 3х6 в квартиру. Ноль подключил к корпусу подъездного щита через болт (зачистка, смазка гравер...), землю не подключал. В квартире Установил коробку, в ней на входе стоит УЗО 40А 30мА, далее 5 16А автоматов, далее ВВГ 3х2,5 к розеткам. Нули с розеток подключаются после УЗО. PE в квартирной коробке не соединены между собой.
Имеем:
1. Потенциал между газовой трубой и нулем = 0.
2. Потенциал между корпусом холодильника и нулем (так же, как и газовой или водопроводной трубами) 80 вольт. СВЧ - 20 вольт. Стиральная машина 22 вольта. Если соединить между собой PE в квартирном щитке - уже наберется 122 вольта (без зануления).
Если соединить в квартирной коробке PE и N (после УЗО), вышеозначенный потенциал равен 0., есть риск возгорания приборов при не сильном пробое фазы на корпус, т.к. УЗО эту утечку не увидит, и автомату этого будет мало. Если занулить до УЗО, оно будет видеть все утечки и наверно будет выбивать сразу при попытке его включить, зато ничего не сгорит.
Плюс ко всему, если отгорит 0 подъездного щита и через нагрузки других квартир придет фаза на корпуса приборов (если занулить) - может и убить наверно. Если установить автомат напряжения, смущает время сработки, слишком уж много 0,4 сек. Если одной ногой стоять в ванне, второй на мокром полу, и в этот момент придет "подарок" через воду от стиральной машинки...
В общем прошу совета, как правильно поступить в данной ситуации?
PS: Что удивительно, бытовая техника свежая и не дешевая, и такие утечки.



Ответить с цитированием

Не делайте того, что может привести к необратимым последствиям, выполняйте в строгом соответствии с действующими требованиями и будет Вам счастье!
