Обязательно суньте носом этого горе-специалиста в требования защиты кабельных линий в режимах перегрузки. ПУЭ. п. 3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки.
Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений:
осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в торговых помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий, включая сети для бытовых и переносных электроприемников (утюгов, чайников, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин и т.п.), а также в пожароопасных зонах;
силовые сети[/B] на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях[/B], торговых помещениях - только в случаях, когда по условиям технологического процесса или по режиму работы сети может возникать длительная перегрузка проводников;
сети всех видов во взрывоопасных зонах - согласно требованиям 7.3.94.
Павел, для определения допустимых токовых нагрузок кабелей в режиме перегрузки следует руководствоваться ГОСТ 31996-2012, п. 10.9. Допустимые токовые нагрузки кабелей в режиме перегрузки могут быть рассчитаны путем умножения значений, приведенных в таблицах 19, 21, на коэффициент 1,13 — для земли и на коэффициент 1,16 — для воздуха; указанных в таблицах 20, 22, на коэффициент 1,17 — для земли и на коэффициент 1,20 — для воздуха.
Можете самостоятельно провести переобучение горе-проектировщика, прочитать ему лекцию на тему "Причины и последствия коротких замыканий в электропроводке". Думаю, что этого будет достаточно! В противном случае требуется увольнять таких спецов по несоответствию.





Ответить с цитированием