Цитата Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
3. При прокладке нескольких линий ВВГнг-LS за подвесным потолком нормируется ли расстояние между отдельными линиями. Можно ли все связать "пучком"?
При прокладки кабеля многослойно и пучками потребуется применять снижающий коэффициент к допустимым длительным токам в зависимости от количества проложенных проводов и кабелей. Смотрите ПУЭ, таблица 1.3.12. Снижающий коэффициент для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах.