    Цитата Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
    Вот эту защиту и выполняет пластиковая труба и гофра.
    Может он в прошлом сантехник?

    Цитата Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
    Прямого доступа к кабелю нет - ЗНАЧИТ ВСЕ В ПОРЯДКЕ.
    Конечно, он же не живёт в Вашем подъезде.

    Цитата Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
    А может, это я чего-то недопонимаю?
    Если бы Вы жили в России, то этому деятелю можно было бы сунуть в нос вот это:

    14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.

    Дом 9-ти этажный, делайте вывод.

    Приведённый пункт содержится в СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий. Есть среди украинских НТД документ аналогичный этому?

    Цитата Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
    На высоте примерно 2 м. в в трубу "входит" гофра и "ныряет" в шахту
    2.1.47. В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены от них своими защитными оболочками, а если такие оболочки отсутствуют или недостаточно стойки по отношению к механическим воздействиям, - трубами, коробами, ограждениями или применением скрытой электропроводки.

    2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
    кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;

    2.3.39. Вне кабельных сооружений допускается прокладка небронированных кабелей на недоступной высоте (не менее 2 м); на меньшей высоте прокладка небронированных кабелей допускается при условии защиты их от механических повреждений (коробами, угловой сталью, трубами и т.п.).