Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
Когда будет вбит штырь, необходимость в этой операции отпадет, т.к. проводник будет отсоединен от катанки.
Какой проводник? У Вас из щита на опоре должен быть проложен проводник сечением 10 мм2 и соединён с катанкой, которая приварена к закладной детали опоры. Опять по кругу идём.
От заземляющего устройства требуется проложить ещё один заземляющий проводник, который соединит это устройство и арматурой опоры.

Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
Ранее мы обсуждали заземление 10 Ом у входа в дом, где будет ВРУ.
Правильно, не более 10 Ом. Я Вам об этом и написал.

Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
У опоры,где повторное заземление PEN, как я понял, сопротивление растеканию не нормируется.
Нормируется. Сопротивление растеканию тока заземлителя опоры должно быть не более 30 Ом.

Цитата Сообщение от Игорь.З Посмотреть сообщение
Штыря 2.5-3м будет не достаточно, для повторного заземления у опоры с ВЩУ?
Достаточно или нет могут показать только замеры. Гадать нет смысла. Этот штырь Вам вообще не нужен. Арматура опоры играет роль заземлителя, поэтому Вы и подключаете к арматуре проводник из щита.

1.7.61. ...Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.

1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор.

1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.