Должны быть. ПУЭ Украины во многом схожи с российскими. В них есть такой же пункт 1.5.13, как и в российских ПУЭ.
1.5.13. Каждый установленный расчетный счетчик должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной крышке - пломбу энергоснабжающей организации.
ПТЭЭП Украины тоже предусматривает установку пломб на счётчики:
6.12.16. Для предотвращения нарушений расчетного учета электрической энергии потребитель подготавливает места для опломбирования, которые обеспечивают защиту от несанкционированного доступа к СИТ расчетного учета.
При этом должны быть опломбированы:
- расчетные счетчики электрической энергии и их клеммные коробки;
- токовые цепи расчетных счетчиков электрической энергии;
- испытательные колодки, к которым подключены вторичные цепи ТТ и ТН;
- места присоединения телеметрических выходов линий связи автоматизированных систем расчетного учета, управления и контроля за использованием электрической энергии;
- решетки или дверцы камер подстанций, где установлены предохранители на стороне высокого напряжения ТН, к которым присоединены СИТ расчетного учета, управления и контроля за использованием электрической энергии;
- рукоятки приводов разъединителей ТН, к которым присоединены СИТ расчетного учета, управления и контроля за использованием электрической энергии.
Разрешается использование других дополнительных средств контроля и защиты от несанкционированного доступа к СИТ расчетного учета, управления и контроля за потреблением электрической энергии.
Попробуйте рассмотреть через окошко в каком состоянии счётчик. Пломбы должны быть в двух местах над корпусом счётного механизма и снизу на винте клеммной коробки.:
Вы можете сами написать заявку на замену счётчика. Если Ваш счётчик не соответствует требованиям, то в ЭСО могут начать рассчитывать потреблённую электрожнергию не по показаниям счётчика, а по нормативам. Чаще всего люди переплачивают.
В архивах ЭСО эти данные могут сохраниться. Можете затребовать их, в случае необходимости. Правда, не факт, что документы действительно сохранились. В этом случае Вам должны выдать новые, но после приведения узла учёта в порядок.
Конечно, незаконно. Возможно, такие ограничения вводились из-за проблем с электроснабжением Крыма. Сейчас таких проблем не должно быть. Никаких ограничителей в щите ВРУ быть не должно. Функцию ограничения потребления выполняет воодной автоматический выключатель.
Вы имеете право написать заявку на увеличение мощности до 15 кВт включительно.
При увеличении мощности или реконструкции электроустановки ЭСО обязана выдать Вам технические условия (ТУ). Внимательно ознакомьтесь с содержанием этих ТУ прежде, чем что-либо подписывать. По закону у Вас на размышления есть 30 дней. Никаких требований или предложений по ограничению энергопотребления ТУ содержать не должны. Если такие требования есть, пишите мотивированный отказ и предлагайте свой вариант. Ознакомьтесь внимательно с положениями постановления Правительства РФ №861.
15. ...
В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его настоящим Правилам заявитель вправе в течение 30 дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий направить сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с настоящими Правилами.
...
Это в Ваших интересах. Перед этим постарайтесь выяснить есть ли пломбы на самом счётчике. При наличии второй пломбы Вы всё равно не сможете открыть крышку щита.
Выясните в ЭСО будут ли они осматривать старый щит перед заменой.






Ответить с цитированием