Вы не имеете право разделять РЕN-проводник после счётчика. Вот почитайте требование:
ПУЭ, п.1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно- коммутационного аппарата.
РЕN подключают на шину РЕ, посмотрите схему в начале темы.
Никаких противоречий. Хотите установить УЗО, перейдите на систему TN-C-S или TN-S.
Не ошибка, а грубейшее нарушение всех требований.



 
			 
			 
 
			
			
 Сообщение от luxxmen
 Сообщение от luxxmen
					
 
					
					
					
						 Ответить с цитированием
  Ответить с цитированием