И что из этого? Требования ПУЭ кто-то отменил? У ЭСО есть право игнорировать эти требования?
Все счётчики электроэнергии, которые выпускаются должны соответствовать требованиям ГОСТ. Большинство приборов учёта выпускались по ГОСТ Р 52320-2005 (МЭК 62052-11:2003) Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии.
Этот ГОСТ был заменён на новый ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003) Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии.
В любом из этих документов есть определение:
3.3.1 счетчик, применяемый внутри помещения: Счетчик, который может быть использован только в местах, имеющих дополнительную защиту от влияния окружающей среды (установлен в помещении, в шкафу, в щитке).
3.3.2 счетчик для наружной установки: Счетчик, который может быть использован без дополнительной защиты от окружающей среды.
Счетчики должны удовлетворять степени защиты, установленной в ГОСТ 14254:
- IP51, но без всасывания в счетчик - для счетчиков, применяемых внутри помещений;
- IP54 - для счетчиков наружной установки.
Если в паспорте указано, что степень защиты счётчика IP51, то он устанавливается в помещении.
Расширенный диапазон температур и влажности, который указывается в паспорте отражает возможность установки приборов учёта в неотапливаемых помещениях, т.е. там, где исключено прямое влияние атмосферных факторов. Рабочие условия имеют несколько градаций:
3.6.2 нормальные условия: Совокупность влияющих величин и технических характеристик, имеющих нормальные значения или находящихся в пределах нормальной области значений, при которых устанавливают погрешность (основную).
3.6.6 нормальная температура: Значение температуры окружающего воздуха, установленное для нормальных условий.
3.6.7 установленные рабочие условия: Совокупность установленных диапазонов измерений для технических характеристик и установленных рабочих диапазонов для влияющих величин, в пределах которых подтверждены и определены погрешности или изменения погрешности счетчика.
3.6.9 расширенный рабочий диапазон: Предельные условия, которые работающий счетчик может выдержать без повреждения и ухудшения метрологических характеристик при последующей его эксплуатации в установленных рабочих условиях. Для этого диапазона должны быть определены смягченные требования к точности.
3.6.10 предельный рабочий диапазон: Предельные условия, которые работающий счетчик может выдержать без повреждения и ухудшения метрологических характеристик при последующей его эксплуатации в установленных рабочих условиях.
Каждый счетчик должен иметь, как правило, следующую информацию:
...
j) нормальная температура, если она отличается от 23 °С;
...
Есть на счётчике или в паспорте такое указание? Если его нет, то нормальная температура эксплуатации счётчика - +23 градуса.
Есть таблица 5 в ГОСТ, где указано:
Вид диапазона температур окружающей среды______________Счетчики, применяемые внутри помещения
Установленный рабочий диапазон_________________________От -10 до +45
Предельный рабочий диапазон____________________________От -25 до +55
Эксплуатация прибора учёта должна происходить в режимах, которые соответствуют нормальным условиям. Допускается кратковременная эксплуатация прибора учёта в условиях, которые не соответствуют нормальным. Поэтому диапазоны имеют расширенные значения. Эксплуатация таких счётчиков при установке вне помещений не соответствуют требованиям.
Вы имеете право выбрать любой счётчик, который Вас устраивает. Единственное требование, которое явно указано в законодательстве - это требование к классу точности прибора учёта. Вам необходимо выбрать такой счётчик, класс точности которого не ниже 2.0. Это всё, что требуется.
В ЭСО не сообщают потребителям, что счётчик устанавливается в щите ВРУ. Они утверждают, что это выносной пункт учёта, выносной щит учёта или дают ещё какое-нибудь название этому щитку. Это неправда. У Вас на опоре, если согласитесь на требования ЭСО, будет висеть щит ВРУ. Что это такое указано в ПУЭ:
7.1.3. Вводное устройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть.
Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ).
7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ.
7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.
Это значит, что провода ответвления от воздушной линии будут подключены именно в этом щите. Провода будут установлены в верхние зажимы автоматического выключателя, который установлен на вводе.
7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.
Место установки щита ВРУ также регламентировано ПУЭ.
7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5 °С.
Если среди элементов электроустановки есть такие, которые имеют различные условия эксплуатации, то в качестве рабочих условий принимаются наиболее жёсткие требования для обеспечения надёжности и безопасности.
Требования к автоматическим выключателям тоже кто-то отменил?
ГОСТ Р 50345-2010
7.1 Диапазон температур окружающего воздуха
Температура окружающего воздуха не должна превышать 40 °С, а ее среднее значение в течение 24 ч не должно превышать 35 °С.
Нижний предел температуры окружающего воздуха составляет минус 5 °С.
7.3 Атмосферные условия
Воздух должен быть чистым, относительная влажность не должна превышать 50 % при максимальной температуре 40 °С.
При более низких температурах допускается более высокая относительная влажность, например 90 % при 20 С.
Требования к контактным соединениям отменили? Требования по электробезопасности отменили? У Вас сейчас используется система заземления TN-C. Эта система заземления запрещена для эксплуатации в жилых домах. Потребуется перевод электроустановки на систему заземления TN-C-S. Для этого потребуется установить в щите ВРУ шину РЕ. Эта шина должна быть установлена в помещении.
И т.д. и т.п. Соглашаясь на требования ЭСО потребители создают себе кучу проблем, о которых они даже не подозревают и решение этих вопросов впоследствии сталкивается с большими трудностями.
Так и трактовать. Смотрите п. 144
"Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка - потребителей, производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, сетевых организаций, имеющих общую границу балансовой принадлежности (далее - смежные субъекты розничного рынка), а также в иных местах, определяемых в соответствии с настоящим разделом с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к местам установки приборов учета.
Либо на границе, либо в иных местах, но подлежат.Прибор учёта обязан иметь каждый собственник электроустановки, а места определены в п. 144.
Смотрите ПУЭ.
1.5.6. Счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребителями электроэнергии рекомендуется устанавливать на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) электроснабжающей организации и потребителя.
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.
В постановлении Правительства РФ №442 есть вот такой пункт, о котором в ЭСО напрочь забыли:
147. Места установки, схемы подключения и метрологические характеристики приборов учета должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании.
Сетевые организации обязаны размещать требования к местам установки приборов учета, схемы подключения и метрологические характеристики приборов учета, определенные в соответствии с требованиями настоящего раздела и законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании, в центрах очного обслуживания потребителей и на своих официальных сайтах в сети "Интернет" без указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования мест происхождения приборов учета или наименования производителей приборов учета.
За исключением случаев, указанных в пункте 148 настоящего документа, согласования с сетевой организацией и иными субъектами розничного рынка мест установки, схем подключения, метрологических и иных характеристик приборов учета не требуется.
Вы владелец измерительного комплекса или системы учёта? Если нет, то смотрите последний абзац п. 147.![]()





Прибор учёта обязан иметь каждый собственник электроустановки, а места определены в п. 144.