Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
когда я писал что расстояние между столбами 1,3-1,5 метра я имел ввиду между каждым столбом, а не между крайними.
Расстояние между вертикальными электродами должно быть не менее их длины.

Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
соединение с проводником у меня в земле получается, а не на поверхности
Теперь Вы знаете, что это неправильно. Болтовое соединение в земле не обеспечивает надёжное соединение. Исправить это можно и нужно, но это не повод для отказа в подписании акта об осмотре. Контур заземления не имеет к ТУ никакого отношения.

Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
Если последует ноль реакции и начнется очередная котовасия, мои действия?
Заявление в ФАС и Роспотребнадзор.

Цитата Сообщение от Артем Посмотреть сообщение
На них можно за это еще куда-нибудь пожаловаться?
Можно. Такие действия - нарушение законодательства. В первый приезд деятелей акт осмотра был подписан, следом должен был быть подписан акт о технологическом присоединении. Надзором за соблюдением законности занимается прокуратура.