Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
сугубо активная энергия и обогрев помещения
Это не совсем так.

Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
Муниципалам, а обслуживает его МУП Электросеть по договору.
В этом случае вы совершенно не обязаны увеличивать мощность этого трансформатора.

Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
В моем случае это 6 месяцев максимально?
Да. Это предельный срок. Если в законе указано 6 месяцев, то это значит - ни днём больше. На практике, конечно, бывает всякое, но чаще всего - это косяки сетевой организации.

Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
Что есть граница балансовой принадлежности?
Да. Однако граница балансовой принадлежности устанавливается в процессе технологического присоединения по согласованию сторон. На то есть разные причины и в вашем случае вполне возможно, что ГБП будет в другом месте.

Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
Есть же граница эксплуатационной принадлежности и они могут не совпадать.
Есть и такая граница. Она тоже устанавливается по согласованию сторон. Обе границы могут находиться в разных местах.

Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
само тех присоединение, его цена чем определяется, калькуляция его существует, хотя-бы примерная что ли?
Существует. Есть тарифы, по которым сетевая организация рассчитывает стоимость тех. присоединения.

Согласно п. 7 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ РФ от 11 сентября 2012 г. N 209-э/1, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям утверждаются на период регулирования:

- стандартизированные тарифные ставки;

- ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) на период регулирования;

- формула платы за технологическое присоединение.

Лицо, которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе самостоятельно выбрать вид ставки платы за технологическое присоединение. Выбор ставки платы осуществляется заявителем на стадии заключения договора об осуществлении технологического присоединения. В случае, если заявитель не выбрал вид ставки, сетевая организация вправе самостоятельно выбрать ставку и произвести расчет размера платы за технологическое присоединение. Об этом написал выше.

Под органом исполнительной власти подразумевают организацию, которая может, например, называться Комитет по ценам и тарифам, Управление по тарифам и т.д. Это региональный орган и есть в каждом субъекте РФ. Никто, кроме этой организации не вправе устанавливать какие-либо расценки и тарифы. В каждом регионе тарифы свои.

Под периодом регулирования понимают текущий год, когда заключается договор на технологическое присоединение.

Поищите такую организацию в регионе, в котором находитесь. Должен быть документ, который выглядит
вот так. Посмотрите его в качестве примера и обратите внимание на самый последний абзац в документе - п. 6.

Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
Изначально я написал заявку на подключение СТП 40/10, расстояние 25м от ближайшей ВЛ-10, кстати она же и питает ту подстанцию от которой ВЛ-0.4 тянуть
Непонятно, как один трансформатор питает другой трансформатор, оба 10/0,4. СТП 40/10 - это трансформатор, у которого полная мощность 40 кВА, ВН - 10 кВ, НН - 0,4 кВ . Маловато будет, но ТУ выдали?

Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
Получил тех условия с договором где написано установить высоковольтный коммерческий учёт, что стоит уже дороговато
Да. ПКУ стоит дорого.

Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
подозреваю возможно договориться и о подключении учёта на низкой стороне
Можете попробовать. Здесь дело, как раз, в границе балансовой принадлежности. Всё будет зависеть от того технического решения, которое вам предложат.

Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
Возник главный вопрос, что больше считает высоковольтный учёт или низковольтный учёт со всеми коэфф хх и прочими.
Требование установить учёт на высокой стороне избавит сетевую организацию от включения в баланс потерь в трансформаторе.