Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
Есть оформленный участок, хочу подключить мощность 50кВт.
Для какого вида деятельности предназначен этот участок?

Если максимальная мощность составляет 50 кВт, то вы попадаете в категорию заявителей, которые указаны в п.12.1 постановления Правительства №861. В пункте указан перечень сведений и документов, которые вы должны предоставить в заявке. Там есть подпункт г), который определяет порядок платежа за тех. присоединение.

Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
ЭСО на словах мне говорит, что мощности трансформатора не хватает и отказывает мне, говорит меняй транс.
Кому принадлежит трансформатор? Напомните деятелям содержимое п. 3 постановления №861:

3. Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Сетевая организация обязана соблюдать единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, в отношении лица, обратившегося к ней с целью осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств.

Теперь давайте смотреть, что же указано в законе для лиц, указанных в п. 12.1.

Вы подаёте заявку на основании п. 7 постановления, при этом, никаких дополнительных разрешений на ввод в эксплуатацию вашего объекта не требуется, согласно подпункту г) пункта 7.

Согласно п. 8.3. вы можете направить заявку через сайт сетевой организации без посещения их лавки.

Содержание заявки указано непосредственно в п. 12.1.

Согласно п. 12.2 вы вправе воспользоваться беспроцентной рассрочкой платежа за тех. присоединение. Для того, чтобы это сделать необходимо понимать состав работ и их стоимость.

Согласно п. 15 постановления сетевая организация не позже чем через 15 дней после получения заявки должна направить вам на согласование подписанный договор и технические условия. Получив текст договора и ТУ вы имеете право в течение 30 дней с даты получения рассмотрть документы и в случае несогласия с положениями договора и требованиями ТУ направить в сетевую организацию протокол разногласий и мотивированный отказ. Тогда процедура подписания вернётся на исходные позиции, а сетевая организация должна будет либо учесть ваши возражения либо обосновать правильность и законность требований.

В п. 16 постановления указаны существенные условия, которые в обязательном порядке должны быть отражены в договоре. В частности, таким существенным условием является срок выполнения мероприятий по тех. присоединению.

В п. 16.2 указан порядок внесения платы за тех. присоединение. При этом, существенно. что распределение обязательств в договоре должно соответствовать положениям п. 16.3. Там указано, что заявитель несёт обязательства по исполнению мероприятий тех. присоединения в границах своего участка, где расположены его энергопринимающие устройства.

В п. 17 указано, что вы вправе воспользоваться беспроцентной ссудой. Порядок платежей указан там же.

Очень важно изучить содержание п. 25.1. Данный пункт регламентирует набор требований, которые могут быть отражены в технических условиях. Технические условия подготавливает, разумеется, сетевая организация и для них в этом пункте предусмотрен подпункт б). Там указано, что все необходимые работы для присоединения объекта заявителя выполняет сетевая организация за свой счёт. В подпункте г) указано, как распределяются обязанности сторон договора.

Если вам начнут рассказывать сказки об индивидуальном проекте, то напомните им содержание п. 33.1. Вы подключаетесь к линии напряжением до 20 кВ и никакого индивидуального проекта быть не может.

После выполнения всех работ должен быть подписан Акт о технологическом присоединении. Это делается в день, когда представители сетевой организации приедут к вам для осмотра вашего энергопринимающего устройства на предмет выполнения ТУ.

В приложениях, которые находятся в постановлении №861 приведены тексты типовых договоров, технических условий, заявок и актов.

Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
Правомерно ли это, или ЭСО должна увеличить мощность?
Если трансформатор не ваш, то неправомерно. Вы подаёте заявку на технологическое присоединение, где указываете максимальную мощность энергопринимающих устройств. Эта мощность равна 50 кВт. Все мероприятия по технологическому присоединению до границы балансовой принадлежности выполняет сетевая организация, остальные мероприятия выполняет заявитель (исполняет ТУ). Граница балансовой принадлежности устанавливается в процессе технологического присоединения и фиксируется в акте о тех. присоединении.

Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
Кто должен строить ВЛ-0.4кВ?
Сетевая организация.

Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
На что мне рассчитывать в данной ситуации, чем определяются мои затраты?
Ваши затраты в первом приближении будут обусловлены выполнением технических условий.

Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
составят договор и ТУ
Прежде чем подписывать договор и ТУ внимательно ознакомьтесь с текстом. Вы правы, там может оказаться много лишнего и невыгодного для вас.