Тема: Подключение мощности 50кВт

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
    сугубо активная энергия и обогрев помещения
    Это не совсем так.

    Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
    Муниципалам, а обслуживает его МУП Электросеть по договору.
    В этом случае вы совершенно не обязаны увеличивать мощность этого трансформатора.

    Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
    В моем случае это 6 месяцев максимально?
    Да. Это предельный срок. Если в законе указано 6 месяцев, то это значит - ни днём больше. На практике, конечно, бывает всякое, но чаще всего - это косяки сетевой организации.

    Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
    Что есть граница балансовой принадлежности?
    Да. Однако граница балансовой принадлежности устанавливается в процессе технологического присоединения по согласованию сторон. На то есть разные причины и в вашем случае вполне возможно, что ГБП будет в другом месте.

    Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
    Есть же граница эксплуатационной принадлежности и они могут не совпадать.
    Есть и такая граница. Она тоже устанавливается по согласованию сторон. Обе границы могут находиться в разных местах.

    Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
    само тех присоединение, его цена чем определяется, калькуляция его существует, хотя-бы примерная что ли?
    Существует. Есть тарифы, по которым сетевая организация рассчитывает стоимость тех. присоединения.

    Согласно п. 7 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ РФ от 11 сентября 2012 г. N 209-э/1, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям утверждаются на период регулирования:

    - стандартизированные тарифные ставки;

    - ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) на период регулирования;

    - формула платы за технологическое присоединение.

    Лицо, которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе самостоятельно выбрать вид ставки платы за технологическое присоединение. Выбор ставки платы осуществляется заявителем на стадии заключения договора об осуществлении технологического присоединения. В случае, если заявитель не выбрал вид ставки, сетевая организация вправе самостоятельно выбрать ставку и произвести расчет размера платы за технологическое присоединение. Об этом написал выше.

    Под органом исполнительной власти подразумевают организацию, которая может, например, называться Комитет по ценам и тарифам, Управление по тарифам и т.д. Это региональный орган и есть в каждом субъекте РФ. Никто, кроме этой организации не вправе устанавливать какие-либо расценки и тарифы. В каждом регионе тарифы свои.

    Под периодом регулирования понимают текущий год, когда заключается договор на технологическое присоединение.

    Поищите такую организацию в регионе, в котором находитесь. Должен быть документ, который выглядит
    вот так. Посмотрите его в качестве примера и обратите внимание на самый последний абзац в документе - п. 6.

    Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
    Изначально я написал заявку на подключение СТП 40/10, расстояние 25м от ближайшей ВЛ-10, кстати она же и питает ту подстанцию от которой ВЛ-0.4 тянуть
    Непонятно, как один трансформатор питает другой трансформатор, оба 10/0,4. СТП 40/10 - это трансформатор, у которого полная мощность 40 кВА, ВН - 10 кВ, НН - 0,4 кВ . Маловато будет, но ТУ выдали?

    Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
    Получил тех условия с договором где написано установить высоковольтный коммерческий учёт, что стоит уже дороговато
    Да. ПКУ стоит дорого.

    Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
    подозреваю возможно договориться и о подключении учёта на низкой стороне
    Можете попробовать. Здесь дело, как раз, в границе балансовой принадлежности. Всё будет зависеть от того технического решения, которое вам предложат.

    Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
    Возник главный вопрос, что больше считает высоковольтный учёт или низковольтный учёт со всеми коэфф хх и прочими.
    Требование установить учёт на высокой стороне избавит сетевую организацию от включения в баланс потерь в трансформаторе.

  2. #2
    Evgenii
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Непонятно, как один трансформатор питает другой трансформатор, оба 10/0,4. СТП 40/10 - это трансформатор, у которого полная мощность 40 кВА, ВН - 10 кВ, НН - 0,4 кВ . Маловато будет, но ТУ выдали?
    Что то намутил)))
    В 25м от моего участка проходит ВЛ 10кВ от нее как вариант подключить СТП
    От этой же ВЛ-10 питается ТП в 300 метрах, вот от нее и взять захотелось мощность, когда зашёл разговор о ПКУ, такая альтернатива допустима же и мне кажется, кроме всего прочего границу балансовой и эксплуатационной ответственности сделать в моем РЩ-0.4 и там же счетчик установить. ВЛ-0.4 не моя будет.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
    От этой же ВЛ-10 питается ТП в 300 метрах
    Так правильнее будет. Скорее всего, стоят два трансформатора, которые подключены к ВЛ. Они никакого отношения друг к другу не имеют. Вас должны подключить к тому трансформатору, который имеет необходимый резерв мощности. Если такого нет, то эту проблему должна решать сетевая организация, но никак не вы. Впрочем, как вариант вам предложат установить свой трансформатор.

    Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
    кроме всего прочего границу балансовой и эксплуатационной ответственности сделать в моем РЩ-0.4 и там же счетчик установить
    Место, где установят границу будет зависеть от технического решения. Вариантов несколько:

    1. От ВЛ 10 кВ делают ответвление. На первой опоре ответвления устанавливают разъединитель. Граница балансовой принадлежности может быть проведена по изоляторам ответвления.

    2. От ВЛ 10 кВ делают ответвление. На первой опоре ответвления устанавливают разъединитель. На второй опоре устанавливают СТП вместе с учётом на стороне ВН. Граница балансовой принадлежности может быть проведена по изоляторам на стороне высокого напряжения.

    3. От ВЛ 10 кВ делают ответвление. На первой опоре ответвления устанавливают разъединитель. На второй опоре устанавливают СТП вместе с учётом на стороне НН. Граница балансовой принадлежности может быть проведена по изоляторам на стороне низкого напряжения.

    4. От ВЛ 10 кВ делают ответвление. На первой опоре ответвления устанавливают разъединитель. На второй опоре устанавливают СТП. Далее идёт ВЛ 0,4 кВ до вашего ВРУ. Граница балансовой принадлежности может быть проведена по верхним зажимам вводного автоматического выключателя в ВРУ.

    5. От ВЛ 10 кВ делают ответвление. На первой опоре ответвления устанавливают разъединитель. Далее, вплоть до границы вашего участка идёт ответвление 10 кВ до той опоры, где будет установлен СТП. Соответственно, граница может быть установлена как на изоляторах разъединителя, так и в других местах.

    Всё будет зависеть от того кто станет владельцем конкретного оборудования.

    Вот так, примерно, будет выглядеть ваше ответвление от ВЛ 10 кВ и трансформатор:



    Слева опора с разъединителем, справа - СТП. Дальше пойдёт ВЛ 0,4 кВ к вашему участку. Как только станет ясно, кто будет хозяином этого оборудования, тогда сможете определить ГБП.

    Последний вариант. Вам проводят ВЛ 0,4 кВ от одного из двух существующих трансформаторов, где будет сделано подключение. В этом случае варианты ГБП тоже могут быть разными.

прочая информация