Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
От этой же ВЛ-10 питается ТП в 300 метрах
Так правильнее будет. Скорее всего, стоят два трансформатора, которые подключены к ВЛ. Они никакого отношения друг к другу не имеют. Вас должны подключить к тому трансформатору, который имеет необходимый резерв мощности. Если такого нет, то эту проблему должна решать сетевая организация, но никак не вы. Впрочем, как вариант вам предложат установить свой трансформатор.

Цитата Сообщение от Evgenii Посмотреть сообщение
кроме всего прочего границу балансовой и эксплуатационной ответственности сделать в моем РЩ-0.4 и там же счетчик установить
Место, где установят границу будет зависеть от технического решения. Вариантов несколько:

1. От ВЛ 10 кВ делают ответвление. На первой опоре ответвления устанавливают разъединитель. Граница балансовой принадлежности может быть проведена по изоляторам ответвления.

2. От ВЛ 10 кВ делают ответвление. На первой опоре ответвления устанавливают разъединитель. На второй опоре устанавливают СТП вместе с учётом на стороне ВН. Граница балансовой принадлежности может быть проведена по изоляторам на стороне высокого напряжения.

3. От ВЛ 10 кВ делают ответвление. На первой опоре ответвления устанавливают разъединитель. На второй опоре устанавливают СТП вместе с учётом на стороне НН. Граница балансовой принадлежности может быть проведена по изоляторам на стороне низкого напряжения.

4. От ВЛ 10 кВ делают ответвление. На первой опоре ответвления устанавливают разъединитель. На второй опоре устанавливают СТП. Далее идёт ВЛ 0,4 кВ до вашего ВРУ. Граница балансовой принадлежности может быть проведена по верхним зажимам вводного автоматического выключателя в ВРУ.

5. От ВЛ 10 кВ делают ответвление. На первой опоре ответвления устанавливают разъединитель. Далее, вплоть до границы вашего участка идёт ответвление 10 кВ до той опоры, где будет установлен СТП. Соответственно, граница может быть установлена как на изоляторах разъединителя, так и в других местах.

Всё будет зависеть от того кто станет владельцем конкретного оборудования.

Вот так, примерно, будет выглядеть ваше ответвление от ВЛ 10 кВ и трансформатор:



Слева опора с разъединителем, справа - СТП. Дальше пойдёт ВЛ 0,4 кВ к вашему участку. Как только станет ясно, кто будет хозяином этого оборудования, тогда сможете определить ГБП.

Последний вариант. Вам проводят ВЛ 0,4 кВ от одного из двух существующих трансформаторов, где будет сделано подключение. В этом случае варианты ГБП тоже могут быть разными.