Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
Технические условия ведь содержат не только требования ГОСТ 31996-2012?
Все характеристики кабеля и провода должны соответствовать ГОСТ. В стандарте дано описание всех необходимых параметров. В ГОСТ не содержится никаких указаний на технологию изготовления, которая у производителей может отличаться. Например, у производителей разное оборудование, разные поставщики материалов и т.д. Тем не менее, в правильно написанных ТУ должно быть отдельное указание, что применяемые материалы при изготовлении кабелей должны соответствовать стандартам, которые разработаны для этих материалов (катанка алюминиевая/медная, проволока алюминиевая/медная, пластикаты и т.д.).

Все обязательные требования, которые производитель должен соблюдать содержат слово "должен" или производные от него.

Все возможные отступления от нормативных требований оговаривается в ТУ словами и словосочетаниями: "допускается", "допускается по согласованию с заказчиком". Вот, например, из ТУ 16-705.499-2010:

1.3.5 Токопроводящие жилы одножильных кабелей всех сечений и многожильных кабелей с жилами номинальным сечением до 16 мм2 включительно должны быть круглой формы. Допускается изготовление трех-, четырех и пятижильных кабелей с токопроводящими жилами круглой формы номинальным сечением до 50 мм2
включительно.

"1.3.9 Изолированные жилы кабелей должны иметь отличительную расцветку. Расцветка должна быть сплошной или в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм. Цвет изоляции жил многожильных кабелей должен соответствовать указанному в таблице 6.
...
По согласованию с заказчиком допускается другое сочетание цветов изоляции основных жил.
...
Допускается по согласованию с заказчиком маркировка основных изолированных жил натурального цвета цифрами, начиная с единицы."

"1.3.10 Изолированные жилы многожильных кабелей должны быть скручены в сердечник правосторонней скруткой с шагом скрутки не более 30Dск – для
кабелей с круглыми жилами и не более 50Dск – для кабелей с секторными жилами, где Dск – диаметр окружности, описанной по скрученным жилам, в миллиметрах.
...
Допускается изготовление кабелей с разнонаправленной скруткой."

"1.3.11 Внутренняя оболочка небронированных кабелей должна быть выпрессована из поливинилхлоридного пластиката или из мелонаполненной невулканизированной резины. Прочность при разрыве материала внутренней оболочки должна быть не менее 4 Н/мм2, относительное удлинение при разрыве – не менее 50 %.
В кабелях небронированных с медными жилами вместо экструдированной внутренней оболочки допускается обмотка сердечника кабеля слоем лент из поливинилхлоридного пластиката, или из полиэтилентерефталатной пленки, или из лент нетканого полотна. При этом допускается заполнение наружных промежутков между жилами жгутами из полипропиленовых волокон или жгутами, выпрессованными из поливинилхлоридного пластиката, или из мелонаполненной невулканизированной резины."

"1.3.19 Материалы, применяемые для изготовления кабелей, должны соответствовать следующим нормативным документам (перечислены материалы и стандарты):
...
Допускается применение других равноценных материалов по согласованию с разработчиком настоящих технических условий."

Из текста видно, что все возможные допущения могут быть только в строго определённых случаях при условии,что данные допущения не влияют на основные характеристики кабеля. Это общие допущения, которые, чаще всего, связаны с технологическими процессами изготовления кабеля.

Следующая категория допущений - по согласованию с заказчиком. Данный вариант возможен только в том случае, если заказчик размещает заказ на производство ограниченной партии кабеля и, при этом, прилагает к заказу своё ТЗ. Подобные допущения возможны в связи с особенностями деятельности заказчика, который применяет кабели исключительно для собственных нужд (например, Министерство обороны). Или, наоборот, партия кабелей по какой-то причине выпущена с изменённым способом маркировки ТПЖ. Заказчик должен быть предупреждён об этом при размещении заказа и вправе отказаться от закупки данной продукции.

Последняя категория допущений: согласование с разработчиком ТУ. Это происходит в тех случаях, когда производитель не может применять (по ряду причин) в производстве материалы, которые соответствуют ГОСТ или намерен заменить (по каким-то причинам) материал на аналог. Например, производитель намерен заменить пластикаты, указанные в ТУ на какие-либо аналоги для изготовления изоляции. В этом случае требуется согласование с разработчиком ТУ, поскольку это является серьёзным отклонением от тех требований, которые заложены в документе. Разработчик должен убедиться, что использование аналогов не приведёт к снижению качества продукции.

Вывод: никакой отсебятины и вольного творчества при изготовлении кабельно-проводниковой продукции нет и быть не может. Очевидно, что соблюдение требований возможно только на нормальном производстве, где есть грамотный персонал и, в первую очередь, технологи. В подворотнях об этом не знают, но имеют волочильный станок и экструдер, этого досточно для изготовления барахла, которым завалены все рынки и магазины.