    Эти кабели можно использовать?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Эти кабели можно использовать?
    Проверьте сертификаты. Кабели использовать можно, хотя лавки, судя по всему, мелкие и собственного производства у них, похоже, нет. Во всяком случае у Элтехкабеля даже намёка на это нет.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Проверьте сертификаты. Кабели использовать можно, хотя лавки, судя по всему, мелкие и собственного производства у них, похоже, нет. Во всяком случае у Элтехкабеля даже намёка на это нет.
    Какие документы на кабель должны лежать в исполнительной?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Какие документы на кабель должны лежать в исполнительной?
    Как правило, руководствуются положениями инструкции Ассоциации Росэлектромонтаж И 1-13.07.

    В документации должны быть:

    - Кабельный журнал

    - Акты освидетельствования скрытых работ (по РД 11-02-2006 с учётом внесённых изменений в РД Приказом Ростехнадзора №428 от 26.10.2015). Данные акты составляются при наличии таких работ.
    - Монтаж кабеленесущих систем
    - Монтаж кабельных линий и их крепление к конструкциям здания
    - Устройство прохода через стены и перегородки сетей электроснабжения и электроснабжения

    - Протоколы испытаний (сопротивление изоляции, полного сопротивления петли фаза-ноль и т.д.)

    - Паспорта, сертификаты качества, пожарные сертификаты, санитарно-гигиенические заключения на строительные материалы, изделия и конструкции. Среди набора сертификатов должны быть сертификаты на кабельно-проводниковую продукцию. Сертификаты необходимо проверять обязательно, чтобы вам не подсунули поддельные или архивные документы (завершили своё действие на моменту закупки кабелей и проводов).

    - Журнал верификации закупленной продукции (журнал входного контроля по ГОСТ 24297-2013). Этот журнал требуют не все и не всегда. Журнал содержит данные по входному контролю оборудования, если такой контроль предусмотрен. Входной контроль может касаться самой разнообразной электротехнической продукции, в том числе, и кабелей.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Спасибо!