Как правило, руководствуются положениями инструкции Ассоциации Росэлектромонтаж И 1-13.07.
В документации должны быть:
- Кабельный журнал
- Акты освидетельствования скрытых работ (по РД 11-02-2006 с учётом внесённых изменений в РД Приказом Ростехнадзора №428 от 26.10.2015). Данные акты составляются при наличии таких работ.
- Монтаж кабеленесущих систем
- Монтаж кабельных линий и их крепление к конструкциям здания
- Устройство прохода через стены и перегородки сетей электроснабжения и электроснабжения
- Протоколы испытаний (сопротивление изоляции, полного сопротивления петли фаза-ноль и т.д.)
- Паспорта, сертификаты качества, пожарные сертификаты, санитарно-гигиенические заключения на строительные материалы, изделия и конструкции. Среди набора сертификатов должны быть сертификаты на кабельно-проводниковую продукцию. Сертификаты необходимо проверять обязательно, чтобы вам не подсунули поддельные или архивные документы (завершили своё действие на моменту закупки кабелей и проводов).
- Журнал верификации закупленной продукции (журнал входного контроля по ГОСТ 24297-2013). Этот журнал требуют не все и не всегда. Журнал содержит данные по входному контролю оборудования, если такой контроль предусмотрен. Входной контроль может касаться самой разнообразной электротехнической продукции, в том числе, и кабелей.