Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
Так, что обрыв нуля может быть череват перегоранием включенных электроприборов и появлению потенциала на корпусах незеземленных корпусов (если в доме выполнено TN-C-S).
Каким образом? Если на каждой опоре ответвления установлено повторное заземление, а так же на вводе в электроустановку (ВРУ) устанавливается повторное заземление.

1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
Самым безопасным и наилучшим считаю, кем-то предложенный вариант, выполнения контура в месте отвода к потребителю (у столба), от туда сразу и разводить N и РЕ.
Так у опоры и так обязаны установить повторное заземление PEN. Чем этот вариант безопаснее? Любая установка дополнительных щитов на улице является наихудшим техническим решением. Так что разбивать PEN требуется во ВРУ в доме, а не на улице.