Где я пишу что я объединяю проводники PE и N? Покажите где? Я писал можно ли 4-й провод 4-х жильного кабеля подключить к неразделенному PEN, чтобы он шел в бассейн...
VIPer, Вы хотите подключить щит бассейна к ВРУ. На вводе в ВРУ требуется произвести разделение PEN до прибора учета и вводного аппарата защиты. После разделения Вы можете подключать аппараты защиты и прибор учета, а так же отходящие кабельные линии. В данном случае Вы не можете прокладывать от ВРУ до щита в бассейне 4-х жильный кабель, так как в щит бассейна требуется проложить РЕ и N, после разделения у Вас нет PEN. Теперь понимаете?