Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
Вобщем старый цех, разводка выполнена шинами по цеху, всего 3 шины. Проектант чертит схему где для питание оборудования N берется с металлоконстроукций, дольше по ходу тока и РЕ берется с металлоконструкций с выполнением повторного заземления.
Старый цех? А какое электрооборудование в нём установлено, тоже старое? Если установлено старое электрооборудование, имеющее на вводе РЕN зажим, то его необходимо запитывать от шины РЕ.

Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
РЕ берется с металлоконструкций с выполнением повторного заземления.
Требуется выполнить основную систему уравнивания потенциалов и объединить все эти металлические конструкции на ГЗШ.
Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
Получается что-то типа системы ТТ.
Из описанного Вами я не увидел систему ТТ.
В цехе установлено ВРУ? Есть ли там главная заземляющая шина? Сделано ли уравнивание потенциалов?