baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: использование металлоконструкций в качестве PEN проводника

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Александр71
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    А какое электрооборудование в нём установлено, тоже старое?
    Оборудование будет монтироваться новое.
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Требуется выполнить основную систему уравнивания потенциалов и объединить все эти металлические конструкции на ГЗШ.
    Тоесть проложить 4 шину?

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    В цехе установлено ВРУ? Есть ли там главная заземляющая шина? Сделано ли уравнивание потенциалов?
    Нет.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Александр71, первым делом обследуйте ВРУ. Какая система заземления? В цех требуется прокладывать по системе TN-C-S или TN-S, но никак не переходить на TT, и тем более использовать в качестве PEN металлоконструкции цеха.
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    Тоесть проложить 4 шину?
    Решений может быть несколько. Можно обрезать старые шины и проложить к электрооборудованию, как положено, пятижильным (трехжильным) кабелем, и обязательно выполнить в цехе дополнительную систему уравнивания потенциалов.

  3. #3
    Александр71
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Решений может быть несколько. Можно обрезать старые шины и проложить к электрооборудованию, как положено, пятижильным (трехжильным) кабелем, и обязательно выполнить в цехе дополнительную систему уравнивания потенциалов.
    Полностью согласен и собственно на этом и настаивал. Но проектанты решили прокладывать 4-ю шину потому, что замеры сопротивления заземления металлоконструкций составили 0,8 Ом, говорят если сопротивление было-бы меньше 0,4 Ом., то якобы металлоконструкции можно использовать в качестве PEN проводника (4 жилы). Я не нашол этого в правилах, может кто-то знает где и когда это было изложено?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения