Александр71, первым делом обследуйте ВРУ. Какая система заземления? В цех требуется прокладывать по системе TN-C-S или TN-S, но никак не переходить на TT, и тем более использовать в качестве PEN металлоконструкции цеха.
Решений может быть несколько. Можно обрезать старые шины и проложить к электрооборудованию, как положено, пятижильным (трехжильным) кабелем, и обязательно выполнить в цехе дополнительную систему уравнивания потенциалов.
Полностью согласен и собственно на этом и настаивал. Но проектанты решили прокладывать 4-ю шину потому, что замеры сопротивления заземления металлоконструкций составили 0,8 Ом, говорят если сопротивление было-бы меньше 0,4 Ом., то якобы металлоконструкции можно использовать в качестве PEN проводника (4 жилы). Я не нашол этого в правилах, может кто-то знает где и когда это было изложено?