Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
У вас по проекту плита должна быть занулена.
По какому проекту? Проект требуется делать согласно действующих норм.
Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
1.Пробой на корпус сработает АВ.
Не факт. Может не сработать.
Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
2. обрыв РЕН, сработает УЗМ.
Не факт, при обрыве PEN напряжение может быть в рамках допустимых пределов работы УЗМ, например от 210 до 240 В.

Я уже написал, что спасёт в пост 6. На форуме есть тема Можно ли установить УЗО в системе TN-C?, в которой разбирали все эти вопросы.