Тема: нужно ли занулять оборудование в TN-C сетях??

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Виктор
    Гость
    В домах с электроплитами при системе TN-C зануляеться только плита.

  2. #2
    denis
    Гость
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    В домах с электроплитами при системе TN-C зануляеться только плита.
    //
    Благодарю,я поставил двухполюсный автомат.завёл на него фазу и ноль,заземлять электроплиту не хочется,щиток в страшном состоянии,жэк,как обычно молчит,не будет ли это грубым нарушением??и если плиту не занулять,а если необходимо можно ли поставить трёхполюсной автомат для предотвращения попадания фазы и на землю..??Спасибо

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от denis Посмотреть сообщение
    Благодарю,я поставил двухполюсный автомат.завёл на него фазу и ноль
    Завели фазу и PEN, что запрещено требованиями ПУЭ, п. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
    п. 7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
    Цитата Сообщение от denis Посмотреть сообщение
    заземлять электроплиту не хочется,щиток в страшном состоянии,жэк,как обычно молчит,не будет ли это грубым нарушением?
    А Вы не можете свою плиту заземлить, так как в системе TN-C нет заземляющего проводника. Спасение только одно, перевести систему TN-C на TN-C-S, но это необходимо сделать во ВРУ, а не в этажном или квартирном щите.

  4. #4
    Виктор
    Гость
    У вас по проекту плита должна быть занулена.Я бы сделал так,согласно проекту дома,занулил бы плиту.Установил бы УЗМ.
    1.Пробой на корпус сработает АВ.
    2. обрыв РЕН, сработает УЗМ.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    У вас по проекту плита должна быть занулена.
    По какому проекту? Проект требуется делать согласно действующих норм.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    1.Пробой на корпус сработает АВ.
    Не факт. Может не сработать.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    2. обрыв РЕН, сработает УЗМ.
    Не факт, при обрыве PEN напряжение может быть в рамках допустимых пределов работы УЗМ, например от 210 до 240 В.

    Я уже написал, что спасёт в пост 6. На форуме есть тема Можно ли установить УЗО в системе TN-C?, в которой разбирали все эти вопросы.

  6. #6
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    По какому проекту? Проект требуется делать согласно действующих норм.
    Дом старый,строили еще по ПУЭ-6.ПУЭ-6 требует занулять все корпуса приборов класа 1.

  7. #7
    trubad
    Гость
    2Макс. Если это так (может не сработать АВ при пробое на корпус, который подключен к PEN), то и плита работать не будет.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от trubad Посмотреть сообщение
    Если это так (может не сработать АВ при пробое на корпус, который подключен к PEN), то и плита работать не будет.
    Почему же она не будет работать? При такой схеме подключения плита будет в работоспособном состоянии с опасным потенциалом на корпусе, поджидая бедолагу. И примеров поражения человека током с летальным исходом от такого оборудования очень много. Не стоит экспериментировать на себе и своих близких.