В домах с электроплитами при системе TN-C зануляеться только плита.
В домах с электроплитами при системе TN-C зануляеться только плита.
//
Благодарю,я поставил двухполюсный автомат.завёл на него фазу и ноль,заземлять электроплиту не хочется,щиток в страшном состоянии,жэк,как обычно молчит,не будет ли это грубым нарушением??и если плиту не занулять,а если необходимо можно ли поставить трёхполюсной автомат для предотвращения попадания фазы и на землю..??Спасибо
Завели фазу и PEN, что запрещено требованиями ПУЭ, п. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
п. 7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
А Вы не можете свою плиту заземлить, так как в системе TN-C нет заземляющего проводника. Спасение только одно, перевести систему TN-C на TN-C-S, но это необходимо сделать во ВРУ, а не в этажном или квартирном щите.
У вас по проекту плита должна быть занулена.Я бы сделал так,согласно проекту дома,занулил бы плиту.Установил бы УЗМ.
1.Пробой на корпус сработает АВ.
2. обрыв РЕН, сработает УЗМ.
По какому проекту? Проект требуется делать согласно действующих норм.
Не факт. Может не сработать.
Не факт, при обрыве PEN напряжение может быть в рамках допустимых пределов работы УЗМ, например от 210 до 240 В.
Я уже написал, что спасёт в пост 6. На форуме есть тема Можно ли установить УЗО в системе TN-C?, в которой разбирали все эти вопросы.
2Макс. Если это так (может не сработать АВ при пробое на корпус, который подключен к PEN), то и плита работать не будет.
Почему же она не будет работать? При такой схеме подключения плита будет в работоспособном состоянии с опасным потенциалом на корпусе, поджидая бедолагу. И примеров поражения человека током с летальным исходом от такого оборудования очень много. Не стоит экспериментировать на себе и своих близких.