Цитата Сообщение от Dmitri Посмотреть сообщение
...а раз они не делали, то и отвечать не им... по их мнению 0 развалился у нас в квартире, а они полностью не при делах...
Вам уже ответили-Пост 5.
2. В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей, а также приборов учета потребления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.
Цитата Сообщение от Dmitri Посмотреть сообщение
конфликт вызван был подключением 2х черных проводов…выходящих из под пакетников, сейчас они перекручены между собой, и вставленный в медную шину… (это сделал знакомый электрик, грит так правильнее… на момент описываемых событий они не были скручены а были просто вставлены в спец. коннектор для проводов, такая пластиковая плашка с 6 разьемами..)
Конечно, на месте разобраться было-бы делом нескольких минут.
Из фото, не понятна роль нескольких проводов. А именно:
- потребителей у Вас три (задействованы три провода с верхних губок АВ слева.)
- нулей четыре + вводной от счетчика.
Не понятно.
- Правая скрутка так-же непонятна. Может это и есть этажный НОЛЬ?
(Но если Вы (условно) его не трогали, то обрыва N не могло быть. Или эту скрутку сделали электрики при работе в Вашем щите")

ИТОГ: Вам, по-любому, нужно СРОЧНО вызывать специалиста-электрика.
Номиналы АВ завышены. Не соблюдена селективнось. Не понятны лишние
провода.