Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
Конечно, кабель ВВГ 3х4 уже уложен в штробу.
На 32 А требуется кабель сечением не менее 6 мм2, а на 4 мм2 можно устанавливать автоматический выключатель не более 25 А.
Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
ЗЫ Я первый раз на этом сайте, есть вопрос по разводке 50 хвостов в ЩРУ на 72 модуля, не подскажете, где задать?
В этом разделе и создайте новую тему, если что, то модераторы подправят.