Тема: Разные фазы в одной комнате. Не запрещено?

Древовидный режим

  1. #7
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
    Если нет запрета на подключение потребителей одной комнаты к разным фазам, то и городить ни чего не стану.
    Можете прокладывать 1, 2 или 3 фазы. Запретов на этот счёт нет, да и быть не должно.
    Цитата Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
    А как же Таблица 1.3.6. ПУЭ?
    Вам надо смотреть таблицу 1.3.4., если не можете рассчитывать по более сложным формулам, в соответствии с ГОСТ Р 53769-2010.
    Обратите внимание для каких марок кабелей говорится в таблице 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных.

    Эта таблица для наружной прокладки кабеля (в земле или открыто).
    Последний раз редактировалось Микола; 15.10.2012 в 00:01.