Уже ответил, читайте выше.
Приведу пример расчётов:
Кабель сечением 4 мм2 с автоматическим выключателем на 32 А:
1. 36 х 0,93 = 33,5 (ГОСТ Р 53769-2010, таблица 19)
2. 33,5 х 1,16 = 38,9 (10.9 Допустимые токовые нагрузки кабелей в режиме перегрузки могут быть рассчитаны путем умножения значений, приведенных в таблицах 19, 21, на коэффициент 1,13 - для земли и на коэффициент 1,16 - для воздуха; )
3. 38,9 х 0,88 = 34,2 (ПУЭ, таблица 1.3.3.)
4. 32 х 1,45 = 46,4 (максимальный ток)
Вывод: Если установить на кабель 4 мм2 автоматический выключатель на 32 А, то изоляция кабеля поплавится, так как она рассчитана в аварийном режиме на ток не более 38,9 А, а по кабелю может длительно проходить 46,4 А.





Ответить с цитированием