baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 86

Тема: Как сделать ДСУП в квартире?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Вы спрашивали вот о чём:
    Сообщение от VIPer
    Из вышесказанного понял что надо подключить металлические части сантехнического оборудования душевой и санузла, джакузи, розетку санузла, какое из перечисленного оборудования еще надо подключить к ДСУП?
    Вообще получается что надо все все подключить и короба вентиляции, и металлические части котла, труб из котельной, и повторно подключить PE проводник (всех???? или только с/у) и остальное вышеперечисленное?!
    Это не верное утверждение Станислав!
    Я же пишу что мой вопрос следует из поста 67, а не из поста 58, который вы приводите как мой вопрос...
    Пожалуйста внимательно прочтите пост 67!!!

    Вопрос из поста 58 не связан с вопросом из поста 67 - это разные вопросы!

    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Сообщение от Григорий
    А вот короба вентиляции, и металлические части котла и трубу из котельной подключите к основной системе уравнивания потенциалов (шина РЕ в силовом щите). Сообщение от Наталья
    На вводе в здание все металлические части коммуникаций должны быть подключены к системе ОСУПКаким кабелем производится такое подключение?
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Обычно делают проводом ПВ1 или ПВ3.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Меня интересует сечение по нормативным документам...
    Последний раз редактировалось VIPer; 18.10.2012 в 12:23.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Это не верное утверждение Станислав!
    Давайте тогда рассмотрим Ваши вопросы в более широком диапазоне. Расскажите, что именно Вы хотите подключить, в каких помещениях. Это квартира или отдельное строение на участке (баня)? Опишите, пожалуйста подробнее.

  3. #3
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Давайте тогда рассмотрим Ваши вопросы в более широком диапазоне. Расскажите, что именно Вы хотите подключить, в каких помещениях. Это квартира или отдельное строение на участке (баня)? Опишите, пожалуйста подробнее.
    Станислав, тут скорее вопрос чисто теоретический без практики... Интересует истина! Хотя...

    В загородном доме будет установлен газовый котел, к нему подведена металлическая труба (газ).
    1. Согласно ПУЭ 1.7.82 и 1.7.137 данное оборудование должно быть подключего к СУП
    (в посте 67 я задал вопрос каким кабелем подключается оборудование к ОСУП, в посте 70 получил ответ от Макс, что 4 мм по меди если кабель без защиты или 2.5 мм по меди если кабель с защитой, при этом вижу что ответ относится к ДСУП, а не ОСУП - отсюда наши дебаты)
    2. Согласно проекту, а так же ПУЭ 1.7.83 и 1.7.138 данное оборудование подключается к ДСУП (тут у меня вопросов небыло, т.к. это я давно выяснил, что 4 без защиты или 2.5 с защитой)

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    В загородном доме будет установлен газовый котел, к нему подведена металлическая труба (газ).
    Металлическая труба (газ) должна быть подключена к ГЗШ на вводе в дом проводником сечением не менее 6 мм2. Таким же образом на вводе подключают другие коммуникации, которые вводят в дом. ПУЭ, 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    - основной (магистральный) защитный проводник;
    - основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    - стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    - металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    VIPer, Вы ответите на мои вопросы?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения