Тема: Как сделать ДСУП в квартире?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Давайте тогда рассмотрим Ваши вопросы в более широком диапазоне. Расскажите, что именно Вы хотите подключить, в каких помещениях. Это квартира или отдельное строение на участке (баня)? Опишите, пожалуйста подробнее.
    Станислав, тут скорее вопрос чисто теоретический без практики... Интересует истина! Хотя...

    В загородном доме будет установлен газовый котел, к нему подведена металлическая труба (газ).
    1. Согласно ПУЭ 1.7.82 и 1.7.137 данное оборудование должно быть подключего к СУП
    (в посте 67 я задал вопрос каким кабелем подключается оборудование к ОСУП, в посте 70 получил ответ от Макс, что 4 мм по меди если кабель без защиты или 2.5 мм по меди если кабель с защитой, при этом вижу что ответ относится к ДСУП, а не ОСУП - отсюда наши дебаты)
    2. Согласно проекту, а так же ПУЭ 1.7.83 и 1.7.138 данное оборудование подключается к ДСУП (тут у меня вопросов небыло, т.к. это я давно выяснил, что 4 без защиты или 2.5 с защитой)

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    В загородном доме будет установлен газовый котел, к нему подведена металлическая труба (газ).
    Металлическая труба (газ) должна быть подключена к ГЗШ на вводе в дом проводником сечением не менее 6 мм2. Таким же образом на вводе подключают другие коммуникации, которые вводят в дом. ПУЭ, 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    - основной (магистральный) защитный проводник;
    - основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    - стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    - металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.