Цитата Сообщение от Вадим Посмотреть сообщение
Относительно металлических труб какие марки лучше использовать и какие фитинги брать. В не во всех электромагазинах такая продукция есть!
Можно прокладывать стальными, а можно медными. Зависит от размера кошелька и профессиональных навыков монтажников.
Фитинги к трубам можно приобрести на рынках или в сети интернет и доставкой.
Цитата Сообщение от Вадим Посмотреть сообщение
И еще, на все участки устанавливать трубу или только, где возможно подключение силовых приборов повышенной мощности? Нужна ли установка металлической трубы если планируется подключить светильник общей мощностью не более 100 W ?
Вне зависимости от мощности потребителя потребуется делать скрытую электропроводку в сгораемых основаниях в металлических трубах. ПУЭ, п. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
________________
* Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.