Цитата Сообщение от Вадим Посмотреть сообщение
А может ли случить заменой металлическим трубам, провод с повышенной защитой. Например бронированный медный провод 3х4 мм кв. ?
Нет, такую замену делать нельзя. Броня кабеля не обладает локализационной способностью.
Цитата Сообщение от Вадим Посмотреть сообщение
Относительно перекрытий, если проводка будет проходить в середине утеплителя который не поддерживает горения типа Изовер?
Утеплитель не обладает свойствами негорючего материала, соответственно не может служить защитным сплошным слоем, которым отделяют электропроводку от конструкций и деталей из сгораемых материалов.