Станислав, Спасибо большое за адекватные советы, со всеми аргументами с вами согласен.
1. По поводу вводного автомата, его запроектировал проектировщик, я сам удивился т.к. считаю что нужен 25А, тем не мение его утвердила энергоснабжающая организация и я не стал его убирать, правильно ли?
2. Увеличу количество узо, и думаю может автоматы освещения вывести из под них.?
3. Духовой шкаф уже есть на мах 2900Вт (в схеме забыл поменять). А если на 3500 то согласен, делать надо по другому.
4. В принципе думаю на кухне столько и не будет одновременно включено.
5. Я думаю если на улицу поставить АВДТ вместо АВ 16А, пойдет?
6. Сделаем
7. Не совсем понял ?!
8. Сделаем

А по остальным моментам схемы, все нормально? Правильно ли на схеме сделано заземление, и правильно ли, что выбрано TN-C-S (МАГИСТРАЛЬ алюминий неизолированный) ?