Я устанавливал дифавтоматы.
Щит в квартире на 36 модулей.
Надёжно.
Разделение PEN сделано правильно, но я бы сделал вот так:
Я бы запитал прибор учёта электроэнергии от шины РЕ, тогда меньше соединений в узле учёта, да и этот проводник был бы дополнительной перемычкой между шинами РЕ и N.
На опоре должно быть выполнено повторное заземление PEN-проводника, далее на вводе в электроустановку выполняется повторное заземление PEN-проводника на шине РЕ.






Ответить с цитированием