Цитата Сообщение от pozhilow Посмотреть сообщение
Это у Вас на кухне на каждую группу еще и узо?
Я устанавливал дифавтоматы.
Цитата Сообщение от pozhilow Посмотреть сообщение
На сколько модулей у Вас тогда ЩР.
Щит в квартире на 36 модулей.
Цитата Сообщение от pozhilow Посмотреть сообщение
Накладно.???
Надёжно.
Цитата Сообщение от pozhilow Посмотреть сообщение
Правильно ли на схеме сделано заземление
Разделение PEN сделано правильно, но я бы сделал вот так:



Я бы запитал прибор учёта электроэнергии от шины РЕ, тогда меньше соединений в узле учёта, да и этот проводник был бы дополнительной перемычкой между шинами РЕ и N.
Цитата Сообщение от pozhilow Посмотреть сообщение
правильно ли, что выбрано TN-C-S (МАГИСТРАЛЬ алюминий неизолированный) ?
На опоре должно быть выполнено повторное заземление PEN-проводника, далее на вводе в электроустановку выполняется повторное заземление PEN-проводника на шине РЕ.