  1. #1
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Почему разделение PEN произвели на шине PEN? Это нарушение требований ПУЭ, 1.7.119. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
    Каюсь, перемудрил. Исправим.

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Защита от чего? УЗМ-51М предназначено для защиты подключённого к нему оборудования (в квартире, офисе и пр.) от разрушающего воздействия мощных импульсных скачков напряжения, вызванных электромагнитными импульсами близких грозовых разрядов или срабатыванием близкорасположенных и подключённых к этой же сети электродвигателей, магнитных пускателей или электромагнитов, а также для отключения оборудования при выходе сетевого напряжения за допустимые пределы в однофазных сетях.
    Так я о том-же. Будет защита и счетчика в том числе.
    Да вот хотелось его (УЗМ) вместо АВ впихнуть, что-бы лишний АВ перед счетчиком не ставить.
    ПУЭ 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
    Как коммутационный аппарат он соответствует.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Да вот хотелось его (УЗМ) вместо АВ впихнуть, что-бы лишний АВ перед счетчиком не ставить.
    Не думаю, что стоит экономить на вводном автоматическом выключателе, тем более что АВ выполняет роль не только коммутационного аппарата, но и защитного аппарата.
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    ПУЭ 7.1.64. Для безопасной замены счетчика
    Этот пункт не отменяет требования ПУЭ, 7.1.25., а только говорит, что надо иметь перед счётчиком устройство для снятия напряжения.

  3. #3
    PITBY
    Гость

    Радость

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Не думаю, что стоит экономить на вводном автоматическом выключателе, тем более что АВ выполняет роль не только коммутационного аппарата, но и защитного аппарата.
    Станислав, можете на моем рисунке исправить, как Вы это видите? Особенно, в части разделения РЕN.
    Что бы наглядно, так сказать..

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Станислав, можете на моем рисунке исправить, как Вы это видите?
    Сейчас попробуй. Минут через 30 выложу свой вариант.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    PITBY, посмотрите вот эти схемы




  6. #6
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    PITBY, посмотрите вот эти схемы
    Спсибо, предпочтительнее 2-я. Меньше проводников

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    PITBY, Вы согласны, что эта схема более надёжна? Я знаю Вас, как профессионала, давно и надеюсь на объективную оценку схемы электроснабжения.
    Хотел бы услышать Ваше мнение и замечания по схеме, предоставленной pozhilow для обсуждения.

  8. #8
    pozhilow
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    PITBY, Вы согласны, что эта схема более надёжна? Я знаю Вас, как профессионала, давно и надеюсь на объективную оценку схемы электроснабжения.
    Хотел бы услышать Ваше мнение и замечания по схеме, предоставленной pozhilow для обсуждения.
    Я присоединяюсь к просьбе

  9. #9
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Я знаю Вас, как профессионала, давно и надеюсь на объективную оценку схемы электроснабжения.
    Спасибо за комплимент. Вы не меньший профи, и это подтверждается Вашей активной деятельностью на форуме.
    Я лично останавливаюсь на Вашем варианте. Кстати, схему для однофазной сети,что я привел выше, я хочу применить у себя в домике в деревне.
    Переведя её на TN-C-S. Соответственно, СИП с опоры прямо в дом на ВРУ. А далее-по схеме.
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Хотел бы услышать Ваше мнение и замечания по схеме, предоставленной pozhilow для обсуждения.
    -Лично мне, не нравиться связка "УЗО-автомат". Я предпочитаю Дифавтомат. Дороже, но приемуществ больше. Меньше места занимают, обслуживать проще, контактных соединений меньше.
    -Автоматы на освещение-на 6А. 10 будет многовато. Тем более, что сейчас начинают все больше использовать ЭСЛ.

прочая информация