Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
Если ЭУ запитана не по ВЛ
Если электроустановка запитана не от ВЛ, то необходимо читать пункт 1.7.135, где сказано, что не допускается объединять РЕ- и N-проводники после их разделения. Это означает, что требуется прокладывать 5-проводный кабель.
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.