Если ЭУ запитана не по ВЛ то все правильно, а если по ВЛ то п.1.7.102-1.7.103.
Если ЭУ запитана не по ВЛ то все правильно, а если по ВЛ то п.1.7.102-1.7.103.
Если электроустановка запитана не от ВЛ, то необходимо читать пункт 1.7.135, где сказано, что не допускается объединять РЕ- и N-проводники после их разделения. Это означает, что требуется прокладывать 5-проводный кабель.
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Станислав, вы действительно отклоняетесь от основного вопроса. Лучше откройте отдельную ветку для обсуждения того, что вас интересует.