Заставить не получится, а вот договориться можете, тем более, что особых трудностей в этом нет. Но здесь надо смотреть на высоту опоры и рассчитывать допустимое расстояние между опорами и на ответвление. ПУЭ, п. 2.4.19. Длина пролета ответвления от ВЛ к вводу должна определяться расчетом в зависимости от прочности опоры, на которой выполняется ответвление, высоты подвески проводов ответвления на опоре и на вводе, количества и сечения жил проводов ответвления.
При расстояниях от магистрали ВЛ до здания, превышающих расчетные значения пролета ответвления, устанавливается необходимое число дополнительных опор.