Тема: Можно ли использовать для повторного заземления трубу водозаборной скважины?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Никола
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    А это главный момент в этой теме, так как при использовании обсадной трубы водозаборной скважины скорее всего невозможно будет достичь необходимых параметров.
    Тут Вы скорее всего не правы
    В прошлом году производил контрольные замеры на одном промышленном объекте. В том числе и замер величины сопротивления заземляющего устройства. Заземление там выполнено СОГЛАСНО ПРОЕКТА на 3 оголовка скважин глубиной более 100 метров и диаметром обсадной трубы около 200 мм.
    Так вот сопротивление исчислялось в долях ома, фактически сопротивление проводящих шин. Идеальное в общем.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Никола Посмотреть сообщение
    3 оголовка скважин глубиной более 100 метров и диаметром обсадной трубы около 200 мм.
    Согласен, что с такими параметрами, скорее всего, можно достичь идеального сопротивления. Но в своём ответе я предполагал совсем другие данные водозаборной скважины. Заметьте, что таких скважин, о которых Вы говорите, встречается очень редко и в ответе я написал "скорее всего невозможно будет достичь необходимых параметров".