    vazven, похоже, вы запутались. ))

    Цитата Сообщение от vazven Посмотреть сообщение
    Табл. 7.1.1. есть некоторая информация
    В этой таблице речь совсем не об этом, а о минимально допустимых сечениях кабелей и проводов, которыми выполняется электропроводка в жилых домах.

    Цитата Сообщение от vazven Посмотреть сообщение
    есть ещё документ "Технический циркуляр Ассоциации Росэлектромонтаж №112006 от 16.10.2006", который устанавливает
    Который вносит некоторые разъяснения О заземляющих электродах и заземляющих проводниках. "минимальное сечение заземляющих проводников в системе защитного заземления TN может быть принято равным:..." Вы спрашиваете не о них.

    Цитата Сообщение от vazven Посмотреть сообщение
    Значит ли это, что минимальное сечение РЕ-проводника в составе кабеля
    Нет, не значит. Здесь Вам пригодится пункт 1.7.126 и таблица 1.7.5. При сечении фазных проводников меньшем или равным 16 мм2, сечение РЕ проводника должно быть равным сечению фазного проводника.

    Сечение кабеля выбирается по совокупности условий.

    Цитата Сообщение от vazven Посмотреть сообщение
    питающего эл. щит
    Ключевой момент, который следует прояснить. Каково назначение щита? Какой объект он должен питать?

    Цитата Сообщение от vazven Посмотреть сообщение
    в системе TN-S
    Второй ключевой момент. Какой источник питания, к которому Вы намерены подключиться? Воздушная линия (система TN-C) или другой источник? Если речь идёт о частном доме, то вы с TN-C должны перейти на систему TN-C-S.

    7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3´220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от vazven Посмотреть сообщение
    Значит ли это, что минимальное сечение РЕ-проводника в составе кабеля питающего эл. щит в системе TN-S должно быть в любом случае не менее 6 мм.кв?
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Нет, не значит. Здесь Вам пригодится пункт 1.7.126 и таблица 1.7.5. При сечении фазных проводников меньшем или равным 16 мм2, сечение РЕ проводника должно быть равным сечению фазного проводника.
    Вот ещё один пункт ПУЭ в дополнение:
    7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
    Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
    Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50 % сечения фазных проводников.
    Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
    Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях.
    Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии.

прочая информация