Михаил и Григорий, спасибо!
Просто сколько видел проектов - всегда замечал, что используют кабель медный сечением не менее 5х4мм.кв. (TN-S) даже при незначительном расчётном токе в питающем щит кабеле. Подумал почему, можно ли ещё меньшее сечение использовать, решил спросить у вас.
То есть, как я понял в документе "Технический циркуляр Ассоциации Росэлектромонтаж №112006 от 16.10.2006" рассматриваются только "некоторые разъяснения о заземляющих электродах и заземляющих проводниках" и речь о РЕ-проводниках в составе кабеля не идёт, так?
Отсюда следует, что сечение кабеля мы выбираем как обычно исходя из расчётной нагрузки (с учётом длит.токовой нагрузки , падения по напряжению на кабеле питающем эл. щит) и перечисленных вами и мной (Табл. 7.1.1.) пунктов ПУЭ? Тогда получаем (из Табл. 7.1.1.), что в любом случае на распред. эл. щит в системе TN-S (другие системы не рассматриваю) минимальное допустимое сечение медного кабеля должно быть не менее 2,5 мм.кв (например ВВГнг 5х2,5мм.кв)?