Тема: Минимальное нормируемое сечение кабеля к электрощиту

Комбинированный просмотр

  1. #1
    vazven
    Гость
    Ясно.
    Григорий, вы пишите "Есть щиты, которым в полной мере достаточно вводного кабеля 5х1,5 мм2, например щит освещения, щит аварийного освещения, щит ОПС, щит автоматики и т.д.". То есть даже допустимо когда сечение вводного кабеля в эл. щит равно сечению кабелей отходящих групп (если расчёты по длит. доп. току и падению напряжения такое допускают)?
    Я всегда считал , что в любом случае сечение вводного кабеля в эл. щит должно быть больше сечения наибольшего из сечения кабелей на отходящих группах - как минимум следующее по типоразмеру в сторону увеличения ( если это допустимо упомянутыми выше расчётами конечно).

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от vazven Посмотреть сообщение
    То есть даже допустимо когда сечение вводного кабеля в эл. щит равно сечению кабелей отходящих групп (если расчёты по длит. доп. току и падению напряжения такое допускают)?
    А почему нет? Допустим на вводе установлен аппарат защиты номиналом 10 А, а отходящие линии защищены автоматическими выключателями номиналом 2 А и 4 А, но в соответствии с ПУЭ, таблица 7.1.1., групповые кабельные линии должны быть сечением не менее 1.5 мм2. И что из этого следует?