Григорий, вы пишите "Есть щиты, которым в полной мере достаточно вводного кабеля 5х1,5 мм2, например щит освещения, щит аварийного освещения, щит ОПС, щит автоматики и т.д.". То есть даже допустимо когда сечение вводного кабеля в эл. щит равно сечению кабелей отходящих групп (если расчёты по длит. доп. току и падению напряжения такое допускают)?
Я всегда считал , что в любом случае сечение вводного кабеля в эл. щит должно быть больше сечения наибольшего из сечения кабелей на отходящих группах - как минимум следующее по типоразмеру в сторону увеличения ( если это допустимо упомянутыми выше расчётами конечно).