Цитата Сообщение от vazven Посмотреть сообщение
Значит ли это, что минимальное сечение РЕ-проводника в составе кабеля питающего эл. щит в системе TN-S должно быть в любом случае не менее 6 мм.кв?
Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Нет, не значит. Здесь Вам пригодится пункт 1.7.126 и таблица 1.7.5. При сечении фазных проводников меньшем или равным 16 мм2, сечение РЕ проводника должно быть равным сечению фазного проводника.
Вот ещё один пункт ПУЭ в дополнение:
7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50 % сечения фазных проводников.
Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях.
Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 - при наличии механической защиты и 4 мм2 - при ее отсутствии.