Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
градусов 40, примерно (на глаз )
На глаз? А аппараты защиты так же устанавливаете на глаз?
Цитата Сообщение от АлексейФ Посмотреть сообщение
ИМХО: кабель 3х2,5 по таблице ПУЭ держит 25А, т.е. 25А х 220В = 5500 Ватт
Где Вы нашли такие данные? Может укажите конкретную ссылку? Или используете в расчётах таблички торговцев с рынка?
Установите на групповую линию автоматический выключатель номиналом 10 А, тогда будете видеть процессы в данной группе.