Вы не обязаны делать повторные заземления PEN-проводников на ВЛ, так как это собственность энергоснабжающей компании, а не Ваша. Они обязаны выполнить требования ПУЭ, п. 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.
Вы должны установить повторное заземление на вводе в дом. ПУЭ, п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
- основной (магистральный) защитный проводник;
- основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
- стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
- металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.
Это конструкция повторного заземления PEN-проводника на ВЛ.
Уже писал выше, что ЭСО обязана проложить по опоре заземляющий проводник от конструкции повторного заземления до места присоединения к PEN на ВЛ. Это их собственность и их прямая обязанность.