Мне просто нужен ваш совет,как правильно сделать?!
Мне просто нужен ваш совет,как правильно сделать?!
Я же дал Вам совет в пост 14.
ПУЭ, п. 1.1.26. Проектирование и выбор схем, компоновок и конструкций электроустановок должны производиться на основе технико-экономических сравнений вариантов с учетом требований обеспечения безопасности обслуживания, применения надежных схем, внедрения новой техники, энерго- и ресурсосберегающих технологий, опыта эксплуатации.
п. 3.1.8. Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания, обеспечивающую по возможности наименьшее время отключения и требования селективности.
Добрый день,возникли небольшие сложности,оказалось что она одна единица оборудования по факту не 18 кВт,а 27.
Но двигатели запускаются плавно при помощи частотных преобразователей в шкафу управления
Дело в том что вводного автомата как такового в данном шкафу управления нет,на каждый частотник установлен свой отдельный автомат.На самый большой частотник,от которого запитан мотор 22 кВт установлен автомат С 40,с учётом того что мотор работает на максимальных оборотах он потребляет свой номинальный ток указанный на шильдике,а это больше 40 А.
Вопрос в том как сейчас правильно подключить питающую линию??? От силового щита со счётчиком планирую прокинуть кабель ВВГ 5*10 (50 А),хотя уже мучают подозрения что такого сечения будет мало с учётом нагрузки.Но раньше шкаф был подключен кабелем такого же сечения.
Предположим всё же что 10 мм.кв.,тогда на защиту линии ставлю автомат 40 А,потом кабель будет прокинут ещё до одно шкафа,от которого уже пойдёт в станок. думаю может установить в силовом шкафу автомат 40 D ,а во втором шкафу сделать вместо автомата рубильник,иначе ничего не получается чтобы соблюдалась селективность,всю голову сломал уже.