    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    В помещении ванны,нужно с одной стены,перенести розетку на другую стену
    Виктор, обязательно обратите внимание, к какой зоне относится то место, куда планируете перенести розетку. ПУЭ, 7.1.48. В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
    Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.

    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    можно ли проложить в полу, в стяжке? на стяжку будет положена плитка.
    Можно, если не будет поверх кабеля или под ним "тёплого пола". ПУЭ, 7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка.
    2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды:
    2. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п.

    Но не забывайте о сменяемости электропроводки, прокладывайте в гофрированном шланге и помните о необходимости соблюсти расстояния от трубопровода до кабеля. ПУЭ, 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода. При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
    2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм. Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

  2. #32
    Виктор
    Гость
    В квартире,на стене между ванной и коридором,строителями установлен накладной щит,можно ли вместо накладного щита установить внутрений щит? Толщина стены 12см.Со-стороны ванны,на стену будет укладываться плитка.

  3. #33
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    можно ли вместо накладного щита установить внутрений щит? Толщина стены 12см.
    Есть встраиваемые щиты с глубиной 12 см. Но при установке такого щита, он задней стенкой будет в ванной комнате.

  4. #34
    Виктор
    Гость
    В квартире нужно перенисти щит,вводной кабель 3*10мм2 нужно будет заменить на новый.Есть такая возможность замены вводного кабеля.
    Распределительный щит установлен в коридоре,напротив помещения ванны,если просверлить отверствие,отверствие выходит в помещение ванны.Ванне кабель заложить в штробу,поднять к потолку и по-потолком протянуть к квартирному щиту.Потолок будет зашиваться гипроком.Можно ли так сделать?

  5. #35
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Можно ли так сделать?
    Можете спокойно прокладывать кабель в штробе через ванную комнату.

  6. #36
    николай
    Гость
    Квартира в панельном доме ( П111 ). Розетки установлены очень низко от стяжки. Планирую увеличить высоту (до 30 см от чистового пола) установки розетки и добавить несколько новых розеток. Думаю сделать так:

    1. Cуществующая розетка демонтируется, вместо нее устанавливается распаячнаячная коробка в ней удлиняется провод. Делается вертикальная штроба и отверстие для подрозетника и устанавливается новая розетка.
    2. Для новых розеток делается горизонтальная штроба в стяжке (вдоль стены) и соединяется с ближайшей розеткой. Новая розетка запитывается от предыдущей через ее клеммы.

    Вопросы:
    1) Можно ли делать штробы непосредственно у стены (под плинтусом).
    2) Вертикальные и горизонтальные штробы делать минимальной глубины 0.5 см (чтобы замуровывать без гофры).
    3) Запитывать новую розетку от предыдущей через ее клеммы. Вот нашел на, что так делать нельзя:

    « В-четвертых, в каждую клемму можно завести два провода, но это сделано лишь для электрического соединения между собой розеток в группах и модулях. Запитывать через розетки стационарные светильники, удаленные группы и модули, не говоря уж о потребителях «на соплях», ни в коем случае нельзя, ;»

  7. #37
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от николай Посмотреть сообщение
    Вопросы:
    1) Можно ли делать штробы непосредственно у стены (под плинтусом).
    2) Вертикальные и горизонтальные штробы делать минимальной глубины 0.5 см (чтобы замуровывать без гофры).
    Запрещено делать отверстия и штрабы в панельном доме.
    ПЕРЕЧЕНЬ ОГРАНИЧЕНИЙ НА МЕРОПРИЯТИЯ (РАБОТЫ) ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ
    (в ред. постановлений Правительства Москвы от 15.11.2005 N 883-ПП, от 25.09.2007 N 831-ПП, от 02.11.2010 N 993-ПП)
    4. В жилых домах типовых серий не допускается:
    4.1. Устройство проемов, вырубка ниш, пробивка отверстий в стенах-пилонах, стенах-диафрагмах и колоннах (стойках, столбах), а также в местах расположения связей между сборными элементами.
    4.2. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов.

    Данный вопрос неоднократно обсуждался на форуме, вот одна из многих:
    Можно ли сверлить несущие стены?


    Цитата Сообщение от николай Посмотреть сообщение
    3) Запитывать новую розетку от предыдущей через ее клеммы.
    Шлейфование РЕ-проводника запрещено. ПУЭ, п. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.

  8. #38
    николай
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Запрещено делать отверстия и штрабы в панельном доме.





    Шлейфование РЕ-проводника запрещено. ПУЭ, п. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
    Станислав, спасибо за ответ.


    Если можно несколько уточняющих вопросов.

    1) По поводу горизонтальной штробы в стяжке. Ее пункт 4.2 не запрещает. Можно ли ее делать непосредственно вдоль стены, если нет то на каком минимальном расстоянии?

    2) Является ли отверстие под подрозетник штробой (распространяется ли на него пункт 4.2)




    3) Насколько серьезными нарушениями являются вертикальные штробы и колодцы для подрозетников? Может ли УК увидев это (например, при снятии показателей тепла на радиаторах) выписать акт на устранение?


    По-поводу запитывания новую розетку от предыдущей через ее клеммы.

  9. #39
    николай
    Гость
    По-поводу, шлейфования розеток
    Можно ли (хорошо ли) сделать так?


  10. #40
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от николай Посмотреть сообщение
    1) По поводу горизонтальной штробы в стяжке. Ее пункт 4.2 не запрещает. Можно ли ее делать непосредственно вдоль стены, если нет то на каком минимальном расстоянии?
    В стяжке пола сделать можно, но только это не Ваш случай. Вам потребуется устанавливать розетки для открытой электропроводки.

    Цитата Сообщение от николай Посмотреть сообщение
    2) Является ли отверстие под подрозетник штробой (распространяется ли на него пункт 4.2)
    Является.


    Цитата Сообщение от николай Посмотреть сообщение
    3) Насколько серьезными нарушениями являются вертикальные штробы и колодцы для подрозетников?
    Нарушения очень серьёзные, так как этими действиями Вы ослабеваете несущие конструкции "карточного" панельного дома. Авторы типового проекта панельного дома не закладывали в расчётах такие ослабления.

    Цитата Сообщение от николай Посмотреть сообщение
    Может ли УК увидев это (например, при снятии показателей тепла на радиаторах) выписать акт на устранение?
    Не только может, а обязана, вплоть до выселения из занимаемой площади по суду.

    Цитата Сообщение от николай Посмотреть сообщение
    По-поводу, шлейфования розеток
    Можно ли (хорошо ли) сделать так?
    Так делать запрещено. РЕ-проводник должен быть выполнен при помощи отдельного ответвления к зажимам розетки. На фото показано стандартное шлейфование, хотя следует заметить, что данный вид шлейфа является качественным.

прочая информация