Тема: Как разделить PEN-проводник в ВРУ?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    svsh1990
    Гость
    Ок, подскажите, а YNN10-69-8D-K07 такая простенькая шинка на DIN-рейку (по тех. х-кам она рассчитана на 100А) пойдет? а на родную от ящика я уже пущу провод после противопожарного УЗО?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от svsh1990 Посмотреть сообщение
    а YNN10-69-8D-K07 такая простенькая шинка на DIN-рейку (по тех. х-кам она рассчитана на 100А) пойдет?
    Пойдёт, но я бы установил одноуровневую малогабаритную шину-клемму типа CAGE CLAMP COMPACT на 4 провода (125 А).

  3. #3
    svsh1990
    Гость
    Схема 3.jpgСхема 4.jpg
    Исходя из нашей беседы, я понял, что можно собрать по обоим вариантам?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от svsh1990 Посмотреть сообщение
    Исходя из нашей беседы, я понял, что можно собрать по обоим вариантам?
    Сколько клемм на приборе учёта "Меркурий 231 АМ-01". Там вроде есть 7 и 8, а это значит, что 2 схема не очень корректна. Я бы включал по 1 варианту.

  5. #5
    svsh1990
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Сколько клемм на приборе учёта "Меркурий 231 АМ-01". Там вроде есть 7 и 8, а это значит, что 2 схема не очень корректна. Я бы включал по 1 варианту.
    на приборе 8 клемм, однако схема включения в инструкции выглядит так:

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от svsh1990 Посмотреть сообщение
    на приборе 8 клемм, однако схема включения в инструкции выглядит так:
    Да, в паспорте от ООО «НПК «Инкотекс» нарисована именно эта схема, но я бы включал счетчик при помощи 8 проводников как в 1 варианте, или вот по этой схеме:

  7. #7
    svsh1990
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Да, в паспорте от ООО «НПК «Инкотекс» нарисована именно эта схема, но я бы включал счетчик при помощи 8 проводников как в 1 варианте, или вот по этой схеме:
    Спасибо, попробую) Когда все получится - выложу фотоотчет на форум)
    Тока просьба сильно не бить - я только учусь))

  8. #8
    svsh1990
    Гость
    Григорий, можете ещё подсказать требование для PEN ппроводника из меди 10 и более квадратов распространяется на перемычку между PE и N? Или это требование только для вводного СИП, который пойдет до PE шины?