Тема: Правильна ли схема электроснабжения?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от kostil Посмотреть сообщение
    Счетчик переставить в дом я не могу, так как таковы ТУ подключения к линии.
    Вы уже подписали ТУ? Что именно там написано? Если в ТУ указано, что счётчик требуется установить снаружи, то данное требование от ЭСО противозаконно.

    Цитата Сообщение от kostil Посмотреть сообщение
    СИП приходит к дому на уровне второго этажа
    Вводить СИП собираетесь через 2 этаж?

    Цитата Сообщение от kostil Посмотреть сообщение
    СИП обрезан, но концов должно хватить что бы переделать ввод в дом и повесить ВУ в кладовке - на сколько я понял из приведенных правил это не запрещается.
    Схема ввода СИП непосредственно внутрь здания приведена в «Рекомендациях по электроснабжению индивидуальных жилых домов, коттеджей, дачных (садовых) домов и других частных сооружений», издание третье, переработанное и дополненное, Энергосервис, 1999 г., чертеж 11, стр. 77.
    Здесь следует отметить, что любой вариант установки сжимов, клеммных коробок и/или вводных аппаратов снаружи здания является худшим техническим решением, чем непосредственный ввод. Анализ причин неисправностей схем электроснабжения индивидуальных домов и причин возникновения пожаров говорит о том, что на точку соединения наружного ввода приходится до 50% всех аварий.


    Цитата Сообщение от kostil Посмотреть сообщение
    Дом кирпичный, в стене сделано утепление из какого то сыпучего материала похожего на керамзит (дом старый). Можно ли сделать ввод СИП в пластиковой гофре а не в металлической трубе?
    Можно, только придётся тогда купить СИПнг - не поддерживающий горения.
    СП 31-110-2003, п. 14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение.

    ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»
    5. Требования пожарной безопасности
    5.2. Кабельные изделия, предназначенные для одиночной прокладки, не должны распространять горение.
    5.3. Кабельные изделия, предназначенные для групповой прокладки, не должны распространять горение.

    Цитата Сообщение от kostil Посмотреть сообщение
    В ВУ автомат С25А трехполюсной + две шины PE и N.
    Почему не соберёте ВРУ, зачем разделяете на ВУ и РЩ?

    Цитата Сообщение от kostil Посмотреть сообщение
    Дальше до РЩ ВВГ 5х6мм2.
    Дальше надо ВВГнг - не поддерживающий горения.

    Цитата Сообщение от kostil Посмотреть сообщение
    Допустимо ли сделать в гараже шину РЕ на гаражный контур заземления?
    В гараже должен быть установлен силовой щит, в котором должны быть шины N и РЕ.

    Цитата Сообщение от kostil Посмотреть сообщение
    Из дома проложен кабель 4х6мм2 - 3Ф + N.
    Из дома должен быть проложен 5-ти жильный кабель. Вам Михаил_Д уже приводил данное требование. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.

  2. #2
    kostil
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Вы уже подписали ТУ? Что именно там написано? Если в ТУ указано, что счётчик требуется установить снаружи, то данное требование от ЭСО противозаконно.
    ТУ давно подписано, этим вводом по времянки пользуются уже больше года как я понял. Щит на столбе так и останется - это требования ЭСО сейчас повсеместно для частных домов.

    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Вводить СИП собираетесь через 2 этаж?
    Да, сегодня заеду померию, но максимально на что хватит куска СИП это ввести через стену второго этажа в кладовую где в таком случае можно поставить небольшой ВУ.

    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Можно, только придётся тогда купить СИПнг - не поддерживающий горения.
    СП 31-110-2003, п. 14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение.
    СИП нужно использовать тот что есть, а он похоже без "нг"

    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Почему не соберёте ВРУ, зачем разделяете на ВУ и РЩ?
    Потому что в кладовке мало места для ВРУ, да и лазить туда каждый раз когда выбило какой нибудь автомат не удобно.
    Если установить снаружи сжимы, соединив СИП на улице с ВВГнг который проложен по дому, то можно сделать ВРУ там, где он расположен сейчас - в коридоре. Там достаточно места. Но в таком случае соединить PEN c PE и разделить их на PE и N можно только на фасаде, что не по правилам.

    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    В гараже должен быть установлен силовой щит, в котором должны быть шины N и РЕ.


    Из дома должен быть проложен 5-ти жильный кабель. Вам Михаил_Д уже приводил данное требование. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.
    В гараже будет силовой щиток с шинами N и PE. Но кабель из дома уже замурован и зарыт и он 4х жильный. Можно ли сделать заземление шины PE на отдельный контур заземления, зарытый рядом с гаражом?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от kostil Посмотреть сообщение
    Щит на столбе так и останется - это требования ЭСО сейчас повсеместно для частных домов.
    Это требование противозаконно. ЭСО не имеет права вписывать такие условия в ТУ. Они могут быть оспорены в ФАС.
    Федерального закона № 135-ФЗ "О защите конкуренции".
    Статья 10. Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением
    ...
    3) навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товара, в котором контрагент не заинтересован, и другие требования);

    Цитата Сообщение от kostil Посмотреть сообщение
    Да, сегодня заеду померию, но максимально на что хватит куска СИП это ввести через стену второго этажа в кладовую где в таком случае можно поставить небольшой ВУ.
    А зачем через 2 этаж, когда можно ввести сразу в помещение ВРУ на 1 этаже. Кто решил прокладывать через 2 этаж и почему? Чем руководствуетесь?

    Цитата Сообщение от kostil Посмотреть сообщение
    СИП нужно использовать тот что есть, а он похоже без "нг"
    Тогда придётся прокладывать в металлической трубе.

    Цитата Сообщение от kostil Посмотреть сообщение
    Потому что в кладовке мало места для ВРУ
    Скажу прямо - в кладовой запрещено устанавливать вообще что-либо. Выносите из этого помещения всё электрооборудование или переименуйте данное помещение в технического назначения.

    Цитата Сообщение от kostil Посмотреть сообщение
    Если установить снаружи сжимы, соединив СИП на улице с ВВГнг который проложен по дому, то можно сделать ВРУ там, где он расположен сейчас - в коридоре. Там достаточно места. Но в таком случае соединить PEN c PE и разделить их на PE и N можно только на фасаде, что не по правилам.
    Мой Вам совет: покупайте новый СИПнг и прокладывайте как положено, а не на соплях.

    Цитата Сообщение от kostil Посмотреть сообщение
    В гараже будет силовой щиток с шинами N и PE. Но кабель из дома уже замурован и зарыт и он 4х жильный.
    Разрывайте и перекладывайте.

    Цитата Сообщение от kostil Посмотреть сообщение
    Можно ли сделать заземление шины PE на отдельный контур заземления, зарытый рядом с гаражом?
    Нельзя, тогда у Вас получится система ТТ, которая в Вашем случае запрещена. ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.