К сожалению отойти полностью от старой схемы нет возможности. Судиться с ЭСО ради переноса счетчика в дом никто не пойдет.
СИП по факту не нг, вчера проверил, конца хватит что бы завести в дом на второй этаж, рядом с присоединением крепления СИП к фасаду. Получается ввести его в стальной трубе, и сделать в подсобке ВУ с вводным автоматом и шинами PE и N. В нем же разделить PEN и дальше до РЩ 5х6мм2. От РЩ до гаража попробуем заменить 4х6мм2 на 5х4мм2 - хватил ли сечения если на гараж автомат номиналом в 25А? В силовом щите гаража нужно дополнительно заземлить шину PE?