ТУ давно подписано, этим вводом по времянки пользуются уже больше года как я понял. Щит на столбе так и останется - это требования ЭСО сейчас повсеместно для частных домов.
Да, сегодня заеду померию, но максимально на что хватит куска СИП это ввести через стену второго этажа в кладовую где в таком случае можно поставить небольшой ВУ.
СИП нужно использовать тот что есть, а он похоже без "нг"
Потому что в кладовке мало места для ВРУ, да и лазить туда каждый раз когда выбило какой нибудь автомат не удобно.
Если установить снаружи сжимы, соединив СИП на улице с ВВГнг который проложен по дому, то можно сделать ВРУ там, где он расположен сейчас - в коридоре. Там достаточно места. Но в таком случае соединить PEN c PE и разделить их на PE и N можно только на фасаде, что не по правилам.
В гараже будет силовой щиток с шинами N и PE. Но кабель из дома уже замурован и зарыт и он 4х жильный. Можно ли сделать заземление шины PE на отдельный контур заземления, зарытый рядом с гаражом?
			
			
			
			 
			
				Это требование противозаконно. ЭСО не имеет права вписывать такие условия в ТУ. Они могут быть оспорены в ФАС.
Федерального закона № 135-ФЗ "О защите конкуренции".
Статья 10. Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением
...
3) навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товара, в котором контрагент не заинтересован, и другие требования);
А зачем через 2 этаж, когда можно ввести сразу в помещение ВРУ на 1 этаже. Кто решил прокладывать через 2 этаж и почему? Чем руководствуетесь?
Тогда придётся прокладывать в металлической трубе.
Скажу прямо - в кладовой запрещено устанавливать вообще что-либо. Выносите из этого помещения всё электрооборудование или переименуйте данное помещение в технического назначения.
Мой Вам совет: покупайте новый СИПнг и прокладывайте как положено, а не на соплях.
Разрывайте и перекладывайте.
Нельзя, тогда у Вас получится система ТТ, которая в Вашем случае запрещена. ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
			
			
			
			 
			
				К сожалению отойти полностью от старой схемы нет возможности. Судиться с ЭСО ради переноса счетчика в дом никто не пойдет.
СИП по факту не нг, вчера проверил, конца хватит что бы завести в дом на второй этаж, рядом с присоединением крепления СИП к фасаду. Получается ввести его в стальной трубе, и сделать в подсобке ВУ с вводным автоматом и шинами PE и N. В нем же разделить PEN и дальше до РЩ 5х6мм2. От РЩ до гаража попробуем заменить 4х6мм2 на 5х4мм2 - хватил ли сечения если на гараж автомат номиналом в 25А? В силовом щите гаража нужно дополнительно заземлить шину PE?
			
			
			
			 
			
				Очень печально, что люди отказываются от своих прав и навешивают на себя дополнительную ответственность и обязанность.
Если СИП в гофре будет замурован в стене, то можно проложить его без металлической трубы, а если провод СИП планируете прокладывать открыто, то надо в металлической трубе или обложить СИП материалом из несгораемого материала со всех сторон (короб из гипсокартона, ацэида, кирпича и т.п.).
Правильно.
На кабель ВБбШвнг (ВВГнг) 5х4 устанавливаете аппарат защиты номиналом не более 25 А.
Обязательно требуется делать повторное заземление РЕ-проводника. ПУЭ, п. 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах.
7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
♦ основной (магистральный) защитный проводник;
♦ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
♦ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
♦ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
			
			
			
			 
			
				Как правило, наконечники предназначены для установки на многопроволочные жилы. Моножильные проводники можно не опрессовывать, а сформировать кольцо на концах и крепить под болтовое соединение с использованием усиленной шайбы. Однако, есть риск повредить жилу (заусенцы, вмятины и проч.).Какие наконечники лучше использовать для ПВ1 для крепления к болту
Оконцевать моножилу наконечником можно, правда, есть ряд тонкостей, на которые следует обратить внимание. ПВ1 - это моножильный провод класса 1. Диаметр жилы должен быть не менее 3,7 мм.
ГОСТ 22483-2012 Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров. Приложение С (справочное), таблица С.1: диаметр однопроволочных жил - 3,7 мм, многопроволочных (класс 3, ПВ3) - 4,7 мм.
Соответственно, надо правильно выбрать наконечник. Например, можно использовать наконечники ТМЛ или аналоги. Все наконечники имеют маркировку из трёх цифр, скажем, ТМЛ 10-6-5. Расшифровывается просто: наконечник для жил сечением 10 мм2, под болт М6, внутренний диаметр хвостовика - 5 мм. Для надёжного соединения наконечника внутренний диаметр хвостовика должен максимально соответствовать диаметру жилы. Следовательно (диаметр жилы 3,7 мм), использовать надо наконечник на одну ступень номинала ниже - ТМЛ 6-6-4.
Ширина лопатки наконечников должна удовлетворять параметрам шины. У ТМЛ 10-6-5 ширина лопатки наконечника равна 14 мм, у ТМЛ 6-6-4 - 12 мм.
Опрессовывать наконечник на моножиле я рекомендовал бы клиновидными матрицами. Сделайте двойную опрессовку - в начале хвостовика и ближе к лопатке наконечника. Клиновидное (точечное) соединение обеспечивает высокую надёжность крепления наконечника на жиле. Для максимального электрического контакта между внутренней поверхностью хвостовика наконечники и жилой используйте контактную проводящую пасту.
Дополнительно, для защиты места соединения применяйте термоусаживаемую трубку, которая после усадки герметизирует место крепления наконечника.
			
			
			
			 
			
				Автомат на вводе 25А? Можно. ПуГВ - гибкий провод с многопроволочной жилой. В этом случае установка наконечников обязательна. Использовать можно наконечники НШВИ или НШП, соответствующие сечению проводника.Для соединения элементов в самом ВУ можно использовать ПуГВ 6мм2?
Вот такие клещи подойдут?Опрессовывать наконечник на моножиле я рекомендовал бы клиновидными матрицами. Сделайте двойную опрессовку - в начале хвостовика и ближе к лопатке наконечника. Клиновидное (точечное) соединение обеспечивает высокую надёжность крепления наконечника на жиле. Для максимального электрического контакта между внутренней поверхностью хвостовика наконечники и жилой используйте контактную проводящую пасту.
![]()